접지 공사를 했는데 전기가 125v씩 양쪽 모두 나옵니다. 페이지 정보 작성자 case logic 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일 2009.04.30 19:08 조회 3,075 댓글 1 목록 게시판 리스트 옵션 글검색 본문 접지 공사를 하게되면.. 3구짜리를 파워를 꼽았을때 한쪽에서 220정도.. 다른한쪽에서 1v정도의 전류가 흘러야 하는것으로 알고 있습니다. 그런데 접지 공사를 했는데 전기가 똑같이 한쪽씩 125v정도씩 나옵니다. 이걸 해결할수 있는 방법은 없을까요?? 감사합니다.. 추천 0 관련자료 1 Comments sohny님의 댓글 sohny 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일 2009.04.30 19:08 전기 자체가 단상 3선식 입니다 좀 오래된 건물들이 그렇죠,,,^^;;; 가장 저렴한 해결방법은 AVR입니다 ..꼭 복권식 이어야 합니다 도움 되시길..^^ 전기 자체가 단상 3선식 입니다 좀 오래된 건물들이 그렇죠,,,^^;;; 가장 저렴한 해결방법은 AVR입니다 ..꼭 복권식 이어야 합니다 도움 되시길..^^ 로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다. 목록 게시판 리스트 옵션 글검색
sohny님의 댓글 sohny 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일 2009.04.30 19:08 전기 자체가 단상 3선식 입니다 좀 오래된 건물들이 그렇죠,,,^^;;; 가장 저렴한 해결방법은 AVR입니다 ..꼭 복권식 이어야 합니다 도움 되시길..^^ 전기 자체가 단상 3선식 입니다 좀 오래된 건물들이 그렇죠,,,^^;;; 가장 저렴한 해결방법은 AVR입니다 ..꼭 복권식 이어야 합니다 도움 되시길..^^