접지 공사를 했는데 전기가 125v씩 양쪽 모두 나옵니다. 페이지 정보 작성자 case logic 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일 2009.04.30 19:08 조회 3,078 댓글 1 목록 본문 접지 공사를 하게되면.. 3구짜리를 파워를 꼽았을때 한쪽에서 220정도.. 다른한쪽에서 1v정도의 전류가 흘러야 하는것으로 알고 있습니다. 그런데 접지 공사를 했는데 전기가 똑같이 한쪽씩 125v정도씩 나옵니다. 이걸 해결할수 있는 방법은 없을까요?? 감사합니다.. 추천 0 관련자료 1 Comments sohny님의 댓글 sohny 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일 2009.04.30 19:08 전기 자체가 단상 3선식 입니다 좀 오래된 건물들이 그렇죠,,,^^;;; 가장 저렴한 해결방법은 AVR입니다 ..꼭 복권식 이어야 합니다 도움 되시길..^^ 전기 자체가 단상 3선식 입니다 좀 오래된 건물들이 그렇죠,,,^^;;; 가장 저렴한 해결방법은 AVR입니다 ..꼭 복권식 이어야 합니다 도움 되시길..^^ 로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다. 목록