몇일전에 질문 드렸었는데..
이제 문제의 원인을 찾았습니다.
LA-610 에서 첨부와 같은 험노이즈가 발생하였고, 이건 LA-610 전원을 키지 않은 상태에서 전기 플러그만 꽂아놔도 발생했었습니다.
이것저것 시도끝에 기기에 문제가 없다고 판단, 아파트 전기관리자를 불러서 이것저것 테스트 해봤는데
저희 집에 들어오는 전기가 저항값 4M옴...(정상적이라면 2000M옴??) 즉.. 겨우 차단기가 내려가지 않을정도로 누전이 심하다고 합니다.
그래서 외부 전기를 끌어다가 LA-610을 연결해봤더니 노이즈가 싹 사라져버렸네요.
그러나 외부전기를 계속 쓸순없고,
해결법이 어떤게 있을까요?
승압이 되는 AVR을 구입후, 230V 정도로 맞춰놓고 쓰면 될런지요..
아닙 누전되는 전기의 질이 안좋으니 AVR도 소용이 없을까요?
선배님의 조언이 절실합니다..