AVR을 사용했는데 전기노이즈가 더 커졌습니다.

페이지 정보

본문

15kw 로 승압공사를 하고 접지공사까지 한 녹음실입니다.
그냥 써도 전기적 노이즈가 상당히 없는 편으로 만족하지만
업그레이드 하고 싶은 욕심이 생겨 220v 2Kw AVR을 46만원에 구입해 왔고
복권형 탭절체 방식을 택했습니다. 그런데 오히려 스피커에서 나오는
전기적 노이즈가 더 커졌습니다. 원인이 어디에 있는지 궁금합니다.
계속 A/B 테스트 해 봤는데 아무런 원인이 없습니다..  AVR에 뭔가 문제가
있다고 밖에 생각할 수 없는데요, 이러한 이유를 아시는 분 계신가요?
복권형 탭절체 방식 중에서도 또 다른 원인이 있을 수 있는지요?
(참고로 각 기자재들의 총 전기사용량은 2Kw를 넘지 않습니다)

관련자료

백상현님의 댓글

총 전기량이 2kW 넘지 않는다고 하셨는데...
1.5kW 정도라면 AVR 용량을 2.5~3kW정도로 정해야 할 것 같군요.

아마 전력이 딸려서 나타나는 잡음으로 추정됩니다.

직립나님의 댓글

합산 용량이 2kw가 되지 않기 때문에 용량이 딸리는 건 전혀 생각 못했는데...  정말 그런걸까요.

직립나님의 댓글

3kw 복권형 탭절체  AVR이면.. 가격이 대략 60만원은 하겠군요. 내일 만든 전업사의 관계자와 통화 후 왜 그런건지 원인을 밝혀 내서 리플 달아두도록 하지요.

직립나님의 댓글

AVR을 30년 만드셨다는 공장 관계자 분과 통화를 했는데 현재의 전원사정이 좋고 AVR을 꼭 사용해야 하는 경우가 아니라면 앞으로 쓰지 않아야겠습니다. 디지털 믹서 등등의 기기보호를 위해서 사용을 권하는 것일 뿐 전기노이즈가 없는 상황에서 특별한 기대를 하고서 AVR을 사용했기에 제가 실망을 하게 되었던 것 같습니다.