녹음실 공사할 때 말이죠...
페이지 정보
본문
콘트롤 룸과 부스 주파수 체크 하잖아요..
그 결과물로 차음판 이라든지 흠읍재, 등등을 보수 공사 하잖아요?
근데 어느정도 기준이 되는 주파수 수치와 소음db의 수치를 알고 싶은데
어디 알아볼때가 없을까요?
만일 알수 있다면 어느 녹음실 인지도 알았으면....
인테리어 비용까지는 알기 좀 힘들겠죠?
부탁 드립니다. 혹시라도 밝히기 꺼리신다면 쪽지나 메일로 보내주신다면
정말 감사 하겠습니다.
아~~ 제가 좀 참고 하려구 그런거니까요..
다른 업체나 녹음실은 보여주지 않을 겁니다.
관련자료
david님의 댓글
주파수체크라는 것이 주파수 분석을 애기하는지 궁금하군요.
일반적으로 녹음실은 NC20이하를 나타내야 합니다. NC란 Noise Creteria의 준 말로 미국냉공조협회에서 권하는 실내소음기준입니다.
요즘은 RC도 사용하는데 NC가 일반적이지요.
건축음향책을 한번 보시면 많은 도움이 되리라 봅니다.
건축음향 책으로는 "Architecture Acoustics Principles and Design"를 권합니다.
지은이는 Madan Mehta입니다. 출판사는 Prentice Hall
가장 권장하는 건축음향 책입니다.
일반적으로 녹음실은 NC20이하를 나타내야 합니다. NC란 Noise Creteria의 준 말로 미국냉공조협회에서 권하는 실내소음기준입니다.
요즘은 RC도 사용하는데 NC가 일반적이지요.
건축음향책을 한번 보시면 많은 도움이 되리라 봅니다.
건축음향 책으로는 "Architecture Acoustics Principles and Design"를 권합니다.
지은이는 Madan Mehta입니다. 출판사는 Prentice Hall