급한 질문입니다;;(전기관련)

페이지 정보

본문

이번에 이사를 가게 되면서 콘센트의 위치가 멀어져서 110V 장비를 연결할 다운트랜스를 연결할 수 없게 됐습니다;

그래서 연장선을 찾아보고 있는데 이게 사용전류 2800W이하 제품이더라구요;

제 다운트랜스가 총 3KVA인가?로 적혀있고, 220V 1차전압인가? 그게 20A로 나와있더라구요;

검색해보니 대충 3~4000W가 필요한것 같은데 2800W이하의 연장선에 연결하면 안되는거겠죠?

아니면 제가 검색한게 잘못된건지..(최대 저렇게 까지 쓸 수 있는건지..)

지금은 벽의 콘센트->다운트랜스->110V FURMAN 멀티탭(15A짜리)->장비4대 이상 이렇게 연결되 있는데 콘센트와 다운트랜스 사이에 2800W짜리 연장선을 연결해도 될지 아시는분 빠른 답변 부탁드립니다..

우선 제조사에도 문의했었는데 제가 설명을 이상하게 해서 그런지(정확하게 수치를 말씀 안드려서 그런지) 안된다고 하셨다가 된다고 하셨다가..;;

관련자료

sysman님의 댓글

전문가는 아니지만 아는데로 적어봅니다.

다운트랜스 용량이 총 3KVA 란 트랜스 최대용량허용전력을 뜻합니다.
  3KVA ==>  3000W = xV X xA 를 뜻합니다.
  예를 들어 3000W = 200V X 15A  /  3000W = 100V X 30A 입니다.

하지만 여기서 말하는 최대용량은 말그대로 최대 사용가능한 용량을 말하고 있는것이며,

실제로는 1차 입력 용량은 2차 소비하는 용량에 비례합니다.

다시 말해 항상 최대용량의 전력이 소비되고 있는 것이 아니다는 겁니다.

만일 님께서 사용하시는 장비 4대의 소비전력을 합해서 2000W 이내면 2800W 연장선이면 충분할거라 생각됩니다.

SMaker님의 댓글

결국은 못써도 다른곳에 쓸 곳이 있을 것 같아서 주문을 했는데 다행히 쓸 수 있겠네요..^-^;

계속 걱정됐는데 답변 주셔서 감사합니다~